欢迎光临南京恒德电气设备有限公司官方网站! 设为首页 | 加入收藏
常见问答当前位置: 主页 > 常见问答 >

模温机故障分析及模温机维修方法

时间:2016-07-18 16:02   作者:admin 点击:

模温机故障分析及模温机维修方法


一、模温机故障合集:

1:媒体缺少

模温机媒体缺少水温机是有压力控件输出的信号,油温机是由油位开关(浮球开关)输出的信号; 2:超温

电热超温是有温控器输入的信号

3:过载

泵浦过载保护是油热保护提供信号支持

4:不加热

加热信号由电脑版输出控制发热管工作

5:不冷却

冷却油电磁阀控制冷却水使设备温度冷却

6:泵坏

电机坏

7:逆相

电源相位故障保证泵浦正转工作

8:温度不显示

热敏电阻输出信号给电脑版或者温控器

9:连续启动、停止

某一器件短路

10:油温机油冒水汽

油里有水存在

以上模温机故障如何快速解决

模温机维修方法:

1:媒体缺少

模温机媒体缺少水温机是有压力控件输出的信号,油温机是由油位开关(浮球开关)输出的信号; 确认是不是媒体缺少,水温机是要求有水压,油温机要求有足够的油,缺少媒体需补充

入媒体不缺少可能是控制器件出现故障或者管路堵塞,

机器出现故障需要更换或者应急可以先制作假信号使模温机工作。

2:超温

电热超温是有温控器输入的信号

正常超温,温控控制温度不准确,需要整定

异常超温,温控坏需更换或者提供假信号输出。

3:过载

泵浦过载保护是油热保护提供信号支持

泵浦电流过大,泵坏或者热保护坏,热保护坏可以提供假信号,泵坏必须更换后使用。

4:不加热

加热信号由电脑版输出控制发热管工作

不加热有控制系统问题和发热管坏。

控制系统故障上面的可以提供假信号先工作在排除故障,

发热管坏必须更换后才能正常工作。

5:不冷却

冷却油电磁阀控制冷却水使设备温度冷却

冷却水有无流动是否是管道堵塞,或者电磁阀坏,

油温机可以不用冷却水也能正常工作,只是温度控制上不准确。

6:泵坏

电机坏。需要维修电机或者更换。建议直接更换,模温机泵都是使用高温电机,绕线都使用高温漆包线,一般店面很少有这种线,绕普通线寿命不长。

7:逆相

电源相位故障保证泵浦正转工作

逆相保护装置出现故障。或者电源线相位接错,需要对症下药。

8:温度不显示

热敏电阻输出信号给电脑版或者温控器

感温线问题或者电脑版故障,需要更换。

9:连续启动、停止

某一器件短路

查看工作在那一步,就检查这一步骤的工作器件是否短路

10:油温机油冒水汽

油里有水存在

油本身里面有水或者油温机冷却管道漏水到油里。


南京恒德电气设备有限公司
地址:南京市江宁区横溪街道江养线 销售热线:18980843508
电话:025-89670577 89670277 传真:025-89672477